问题 单项选择题

某火力发电厂厂用电电压采用6kV、380V/220V,高压厂用电采用金属封闭铠装手车式开关柜,低压厂用电采用抽屉式开关柜,在开关柜的布置中,回答下列问题。

高压电动机及低压厂用变压器全部采用断路器对其供电,其中1号机组共有43块高压开关柜,双列布置,假设开关柜尺寸为1800mm×1000mm,则配电室长度宜( )。

A.不小于23m;
B.不小于24m;
C.不小于25m;
D.等于25m。

答案

参考答案:C

解析: 根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)第8.1.4条,每段设1块备用柜,则最长一列柜长为23m,查表8.1.10,侧面维护通道1m,故配电室长度宜为23=2×1=25m。

计算题