某单层、单跨有吊车砖柱厂房,剖面如图7-40-1所示,砖柱采用MU15烧结普通砖、M10混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,屋盖为装配式无檩体系钢筋混凝土结构,柱间无支撑,静力计算方案为弹性方案,荷载考虑吊车作用。

若轴向力沿排架放心的偏心距e=155mm,变截面柱下段的高厚比β=8。试问,变截面柱下段柱的受压承载力(kN),与下列何项数值最为接近().

A.280

B.260

C.240

D.220

答案

参考答案:B

解析:

依据《砌体规范》,砖柱采用MU15烧结普通砖、M10混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,查表3.2.1-1得抗压强度设计值为2.33MPa,本工程为有吊车砖柱厂房(跨度12m),按照第3.2.3条第1款,抗压强度调整系数为γa=0.9。

砖柱面积A=490×620=303800mm2>0.3m2,无强度调整系数。

抗压强度设计值f=2.33×0.9=2.097MPa。

轴向力沿排架方向的偏心距e=155mm,变截面柱下段的高厚比,查附录D.0.1-1,得影响系数φ=0.42,按照公式5.1.1计算其非抗震受压承载力为:

N=φfA=0.42×2.097×303800=267569N=267.5kN

对变截面柱下段在垂直排架方向按轴压验算:

变截面柱下段在垂直排架方向的计算高度H0=0.8Hl=0.8×5.0=4.0m,,查附录D.0.1-1,得影响系数φ=0.9,故答案B正确。

[点评] (1)本题的要点是根据厂房的静力计算方案和柱的方向确定下柱的计算高度,验算承载力时还需对另一方向进行验算。

(2)按照第3.2.3条第1款内容,本工程为有吊车砖柱厂房,同时跨度为12m(大于9m),此条标准的折减系数γa=0.9已经做了安全储备,在同一条款内,未强调说明时不应该同时再乘以0.9的系数进行折减。