问题 单项选择题

某单层、单跨有吊车砖柱厂房,剖面如图7-40-1所示,砖柱采用MU15烧结普通砖、M10混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,屋盖为装配式无檩体系钢筋混凝土结构,柱间无支撑,静力计算方案为弹性方案,荷载考虑吊车作用。

试问当荷载组合考虑吊车作用时,验算该变截面砖柱下段在排架方向的高厚比,其验算式中的左右端项与下列何组数值最为接近().

A.8.06<17.0

B.8.06<22.1

C.10.08<17.0

D.10.08<22.1

答案

参考答案:A

解析:

根据《砌体规范》第5.1.3条规定,变截面柱下段在排架方向的计算高度Ho为:

H0=1.0Hl=1.0×5.0=5.0m

查《砌体规范》表6.1.1的数据,上柱的允许高厚比μ1μ2[β]=17,则砖柱下段在排架方向的高厚比验算式中的左右端项为,与A组左右端项数值最接近,而与其余B、C、D各组均不接近。

[点评] 本题的要点是根据厂房的静力计算方案和柱的方向确定下柱的计算高度,注意H。为变截面柱的下段高度,不特别说明时不必再向下增加500mm。此外尚应注意《砌体规范》第5.1.4条规定中对有吊车的房屋,当荷载组合不考虑吊车作用时,变截面柱上段和下段的计算高度的有关内容,因为在实际工程中经常遇到砌体结构的单层厂房排架结构柱的尺寸为不考虑吊车作用的荷载组合控制(由于吊车荷载作用较小)。