高层建筑剪力墙结构,房屋高度80.8m。结构抗震设防烈度为7度,0.15g,抗震设防类别为丙类,Ⅲ类场地。
若底层某剪力墙肢截面尺寸如图7-66-1所示,则墙肢两端边缘构件阴影部分长度,与以下何项数值最为接近().
A.960
B.720
C.480
D.400
参考答案:C
解析:
(1)根据《高规》3.9.2条,7度设防,0.15g,Ⅲ类场地,丙类建筑,应按设防烈度为8度确定抗震构造措施的抗震等级。
奎《高规》表3.9.3,剪力墙抗震等级为一级。
(2)结构底层剪力墙属剪力墙底部加强部位,根据《高范》第7.2.14条,μN=0.5,应设置约束边缘构件。8度设防,一级抗震,墙两端既无翼墙也无端柱,根据《高规》表7.2.15条,约束边缘构件截面的长度lc为max(0.2hw,1.5bw,400)=0.2×4800=960mm。
阴影部分截面长度为max(lc/2,bw,400)=480mm。
[点评] (1)《高规》第3.9.2条规定:当建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
(2)随着钢筋混凝土剪力墙高度的增大,其轴压应力也逐渐增大,试验及分析研究表明:当偏心受压的剪力墙轴力较大时,受压区高度增大,与混凝土柱相同,剪力墙的延性下降。在剪力墙的端部设置边缘构件(暗柱、明柱、翼柱),用横向钢筋约束该部分(受压区)混凝土,可改善混凝土受压性能,增大其延性。因此,《高规》第7.2.14条规定:一、二、三级抗震设计的剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于《高规》表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及其相邻的上一层的墙肢端部应按《高规》第7.2.15条的要求设置约束边缘构件;其他情况的剪力墙墙肢端部均应按《高规》第7.2.16条的要求设置构造边缘构件。
(3)《高规》第7.2.15条对剪力墙设置的约束边缘构件的长度l0、体积配箍率ρv、约束箍筋的最小直径和最大间距、阴影部分纵向受力钢筋的最小配筋率和最小直径作出规定。
值得注意的是:《高规》表7.2.15的注2:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于墙厚的2倍时(图7-66-2),视为无翼墙或无端柱。本题虽有翼墙,但550mm<350×3=1050mm,翼墙长度小于其厚度3倍,故应按无翼墙确定约束边缘构件的长度l0。
墙肢轴压比对约束边缘构件沿墙肢的长度lc及配箍特征值λv也有影响。本题μN=0.5>0.4,故lc应取0.2hw。
而阴影部分长度,也只要满足暗柱时的要求即可,不必像有翼墙或端柱时要求内墙(或柱)内侧伸出不小于300mm。
还应注意:对于十字形剪力墙,可按两片墙分别在端部设置约束边缘构件,交叉部位可按构造要求配置暗柱。
(4)选项A误取约束边缘构件的截面长度lc为阴影部分截面长度;选项B误将此剪力墙视为带翼墙,约束边缘构构截面长度lc的计算为
lc=max(0.15hw,1.5bw,400)=0.15×4800=720mm
且误取此长度为阴影部分截面长度。
选项D在选项B错误的基础上又取其阴影部分截面长度为max(lc/2,bw,400)=400mm。