某建筑物地基基础设计等级为乙级,其柱下桩基采用预应力高强度混凝土管桩(PHC桩),桩外径为400mm,壁厚95mm,桩尖为敞口形式。有关地基各土层分布情况、地下水位、桩端极限端阻力标准值qpk桩侧极限侧阻力标准值qsk及桩的布置、柱及承台尺寸等,如图所示。
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2019/0606/20190606060015966.jpg)
该建筑物属于对水平位移不敏感建筑。单桩水平静载试验表明,当地面处水平位移为10mm时,所对应的水平荷载为34kN。已求得承台侧向土水平抗力效应系数ηl为1.35,桩顶约束效应系数ηr为2.05。试问,当验算地震作用桩基的水平承载力时,沿承台长方向,群桩基础的基桩水平承载力特征值Rh(kN),应与下列何项数值最为接近().
提示:sa/d<6。
A.75
B.86
C.98
D.106