某火力发电厂主厂房低压厂用电系统为中性点直接接地,设置两台低压厂用变压器,采用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)供电方式。
若电动机控制中心接有如下表负荷,动力中心馈电干线和电动机控制中心负荷均采用NT型熔断器作保护时,本例动力中心电动机控制中心(不考虑成组自启动)馈电干线熔断器熔件额定电流应大于( )(电动机功率因数取0.8,启动电流倍数取6)。
电动机控制中心设备表
序号 设备名称 运行方式 额定容量
(kW) 台 数1 冷却水泵 经常连续 30 1 2 排水泵 经常短时 10 1 3 空压机 经常连续 20 1 4 轴流风机 经常连续 1.2 2 5 热水箱加热器 经常连续 10(380V) 1 6 热控配电箱 经常连续 10 1 7 电动葫芦 不经常短时 5 1 8 暖风器疏水泵 经常连续 30 1
A.160A;
B.200A;
C.224A;
D.261A。
答案
参考答案:D
解析: 根据DL/T 5153-2002附录Q之表Q2,馈电干线熔断器熔件额定电流Ie1≥IQ1/a1+ΣIqi。
IQ1/a1=[30×6/(1.732×0.38×0.8)]/3=114(A)
∑Iqi=(30+10+10+2×1.2+20+10×0.5)/(1.732×0.38×0.8)=147(A)
Ie1≥114+147=261(A)。