问题
单项选择题
某火力发电厂主厂房低压厂用电系统为中性点直接接地,设置两台低压厂用变压器,采用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)供电方式。
若两台变压器为明备用,下述接线方式正确的是( )。
A.两台低压厂用变压器宜手动切换;
B.动力中心和电动机控制中心宜成对设置,电动机控制中心由对应的动力中心单电源供电;
C.Ⅰ类电动机和75kW及以上的Ⅱ、Ⅲ类电动机宜由动力中心供电;
D.对于单台的Ⅰ、Ⅱ类电动机应单独设立电动机控制中心,由不同的动力中心引接的双电源供电,凡接有Ⅰ类负荷,双电源应自动切换。
答案
参考答案:C
解析: 根据DL/T 5153-2002第4.5.1条。