问题
单项选择题
送电线路与电信线路相对位置示意图如图15-2(电信线路系长途中继线、Ecd=1030V),请按电信线路两端绝缘计算对地电压。
单相接地短路故障点在0点,C点对地电压为()。
A.714V;
B.780V;
C.1530V;
D.772.5V。
答案
参考答案:D
解析:
根据《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T 5033-2006)的5.2.13条的有关规定及1款1)公式(5.2.13-1)。
已知:单相接地短路故障点在0点,电信线两端绝缘,Ecd=1030V,Lcd=15km、Lac=5km、Ldb=30km。
Uc=Ecd/2(Lcd+2Ldb)/(Lcd+Lac+Ldb)
=1030/2(15+2×30)/50=772.5(V)