问题
单项选择题
电线覆冰有湿雪、雾淞、雨淞,比重从0.2~0.9。电线覆冰形状受风的影响,会呈现出千奇百怪的样子,一般迎风面较大。但是偏心使电线扭转,从而覆冰包严电线。电线设计冰厚(b)是将其折算为比重0.9的正圆筒。因此,电线覆冰单位荷载(kg/m)的计算,要先算出内径为d(mm),外径为d+2b(mm),1m冰筒的体积,公式为[(d+2b)2-d2]=π(b+d)b(cm3),再乘以冰的比重0.9,即得单位冰荷重P2(g)。
LGJ-300/50,d=24.26mm,A=348.36mm2,10mm冰区,γ2(N/m·mm2)为()。
A.2.25×10-2;
B.2.52×10-2;
C.2.73×10-2;
D.2.83×10-2。
答案
参考答案:C
解析:
根据《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)179页表3-2-3,g2=9.8×0.9×πb(b+d)×10-3,γ2=g2/A。
单位冰重g2=0.9×π×10(10+24.26)×10-3=0.9687(kg/m)
γ2=(0.9687/348.36)×9.8=2.78×10-3×9.8=2.73×10-2[N/(m·mm2)]