问题 单项选择题

某220kV送电线路要求铝截面400mm2,现“铝绞线及钢芯铝绞线”(GB 1179-1983《钢芯铝绞线》)列有以下不同钢芯截面的规格可供选用:LJ-400;LGJ-400120;LGJ-400/25;LGJ-400/35;LGJ-400/50;LGJ-400/65;LGJ-400/95。

若该线路架设在高山中负荷地区(设计风速30m/s,覆冰10mm),导线可选用( )。

A.LJ-400;
B.LGJ-400/35;
C.LGJ-400/50;
D.LGJ-400/95。

答案

参考答案:C