问题
问答题 简答题
CY3液压机构与断路器配合后速度过高如何调整?
答案
参考答案:
(1)如果分、合闸速度都高,应在工作缸合闸侧的管接头处加装适当的节流垫。
(2)分闸速度正常,合闸速度偏高,则应在合闸二级阀下面高压管路中加装内径较小的的节流片。
(3)合闸速度正常,分闸速度偏高,则应将合闸阀体侧面的M10螺孔中的一个或两个用M10螺栓堵死。
