问题 单项选择题

有一两跨四层框架,梁、柱现浇,楼盖为装配式楼盖。梁的跨度为6m,混凝土强度等级为C30,受力纵筋为HRB335,箍筋为HPB235。屋面梁b=300mm,h=500mm,顶层柱b=400mm,h=500mm,梁的混凝土保护层厚度为25mm,柱的混凝土保护层厚度为30mm,层高H=4.5m。

设顶层柱考虑地震作用后的最不利轴心压力设计值为N=320kN,且已考虑轴向压力产生的附加弯矩影响的弯矩设计值M=174kN·m,设截面为对称配筋计算而得的柱中纵向钢筋As’=As最接近()项数值。

A.1025mm2

B.674mm2

C.912mm2

D.1129mm2

答案

参考答案:B

解析:

考虑二阶效应后eo=M/N=174000000/320000=543.75mm

附加弯矩ea=max{20,h/30)=max{20,500/30}=20mm

则,初始偏心距ei=eo+ea=478+20=563.75mm

轴向压力作用点至纵向受拉钢筋的合力点的距离:

混凝土受压区高度x由下列公式求得:N≤(a1fcbx+fy’As’-σsAs)/γRE

当采用对称配筋时:

属于大偏心受压构件

填空题
填空题