问题
单项选择题
某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸为500mm×500mm,计算跨度/0为6.3m,跨中有一短挑梁(见题图),挑梁上作用有距梁轴线400mm的集中荷载P=250kN,梁上的均布荷载设计值(包括自重)g=9kN/m,混凝土为C25,纵筋采用HRB4D0钢筋,箍筋采用HRB335钢筋。截面有效高度h0=465mm。
若已知Acor=202500mm2,ζ=1.2,βt=1.0,假定支座处的抗剪箍筋面积Asυ=60mm2,其余条件同上题,则支座处截面的箍筋总面积与()项数值最为接近。
A.76mm2
B.99mm2
C.138mm2
D.102mm2
答案
参考答案:C
解析:
当T≤0.175ftWt时,可不进行受扭承载力计算
0.175ftWt=0.175×1.27×41666667=9.260kN·m<T=50kN·m,应进行
受扭承载力计算
剪扭构件的受扭承载力:
受扭计算中沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积Ast1由下式求得:
构件中箍筋的最小配筋面积:
箍筋最小配筋率Psυ,min=0.28×ft/fyυ=0.12%
箍筋计算配筋面积Asυt=Asυ+2×Ast1=60+2×39=138mm2
箍筋最小配筋面积Asυt,min=ρsυ,min×b×s=59mm2