问题 单项选择题

有一两跨四层框架,梁、柱现浇,楼盖为装配式楼盖。梁的跨度为6m,混凝土强度等级为C30,受力纵筋为HRB335,箍筋为HPB235。屋面梁b=300mm,h=500mm,顶层柱b=400mm,h=500mm,梁的混凝土保护层厚度为25mm,柱的混凝土保护层厚度为30mm,层高H=4.5m。

设梁支座处上部配有3φ18的纵向钢筋,下部为2φ16的纵向钢筋,箍筋为φ8@150的双肢箍,已知受剪面满足规范要求,则该支座处所能承受的最大剪力及负弯矩与()项数值最接近。

A.V=222.1kN,M=-98.4kN·m

B.V=222.1kN,M=-89.2kN·m

C.V=208.2kN,M=-98.4kN·m

D.V=241.5kN,M=-109.5kN·m

答案

参考答案:A

解析:

As=763mm2As’=402mm2 箍筋面积A=101mm2 箍筋间距S=150mm

矩形截面 宽度b=300mm 高度h=500mm ho=465mm

正截面受弯承载力计算:

相对受压区高度ξ=x/hν=70/465=0.151≤0.550

配筋率ρ=As/(bho)=763/(300×465)=0.55%

最小配筋率ρmin=max{0.20%,0.45ft/fy}=max{0.20%,0.21%)=0.21%

As,min=b×h×ρmin=322mm2

当V>0.7ftbho,300mm<H≤500mm 构造要求:

最小配箍面积:

一般受弯构件,其斜截面受剪承载力按下列公式计算: