某企业在采用需要系数法计算负荷时。有下列用电设备组:水泵电动机5台,每台额定容量为100kW,其中4台:工作,1台备用,需要系数为KX=0.8,cosψ=0.8;生产用通风机,额定容量共计120kW,需要系数为KX=0.75,cosψ=0.8;大批生产金属冷加工机床,额定容量共计1400kW,需要系数为KX=0.2,cosψ=0.5起重机负荷共计760kW,负载持续率为ε=25%,需要系数为KX=0.15,cosψ=0.5照明负荷为高强气体放电灯及荧光灯(不带无功功率补偿装置),包括镇流器功率损耗在内的容量为84kW,需要系数为KX=0.95。
计算后的自然功率因数为()。
A.0.58
B.0.71
C.0.68
D.0.62