某宽厚板车间冷床3跨等高厂房,跨度均为35m,边列柱间距为10m,中列柱间距20m,局部为60m,采用3跨连续式焊接工字形屋面梁,其间距为10m,屋面坡度为1/20,檩条采用 H型钢,间距5m,檩条与屋面梁搭接。平剖面屋面布置见题图。60m托架为 Q345B钢材,手工焊条E5003,其他构件采用Q235—D钢材,手工焊条E4303。
F1=700kN; F2=15kN; F3=30kN; Rb=1930kN。
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2018/0505/20180505101233389.jpg)
20m跨托架上弦杆的轴心压力设计值N=1217kN,采用轧制T型钢T200×408×21×21,ix=53.9mm,iy=97.3mm,A=12570mm2,当按轴心受压构件进行稳定性计算时,以应力形式表达的数值(N/mm2)为()。
(提示:可按最大压力计算,不考虑因内力变化对构件平面外计算长度的影响,也不考虑单轴对称的弯扭效应影响。)
A.189.6
B.144.9
C.161.4
D.180.6