问题 问答题 简答题

选煤厂工艺设备岗位5kV/6kV及35kV/0.4kV变压器低压柜检修作业的停电操作步骤是什么?

答案

参考答案:

必须首先停电,此工作由两名获得选煤作业电气合格证人员进行操作,一人操作,一人监护。

先将低压侧断路器停掉。

然后拉掉高压侧负荷开关,并打开高压开关柜检查,确认三相均有明显断开点。

用试验合格的高压验电器在同一电压等级的导体上试验其性能完好后,再检查负荷侧是否带电,应先将高压放电后验电。验电时必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

在高压负荷侧挂接地线。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的办法进行接地或短路。

在高压侧挂安全警示牌,上好安全锁。

在低压侧验电后,然后可以进行检修工作。

单项选择题
单项选择题