某多层框架结构办公楼,上部结构划分为两个独立的结构单元进行设计计算,防震缝处采用双柱方案,缝宽150mm,缝两侧的框架柱截面尺寸均为600mm×600mm,图23-24(Z)为防震缝处某条轴线上的框架柱及基础布置情况。上部结构柱KZ1和K22作用于基础顶部的水平力和弯矩均较小,基础设计时可以忽略不计。提示:本题按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008作答。

柱KZ1和KZ2采用柱下联合承台,承台下设100mm厚素混凝土垫层,垫层的混凝土强度等级C10;承台混凝土强度等级C30(ftk=2.01N/mm2,f=1.43N/mm),厚度1000mm,h0=900mm,桩顶嵌入承台内100mm,假设两柱作用于基础顶部的竖向力大小相同。试问,承台抵抗双柱冲切的承载力设计值(kN)与下列何项数值最为接近()。
A.7750
B.7850
C.8150
D.10900