问题 问答题 简答题

试选用按钮、接触器等控制三相感应电机启停,并需要过载和短路保护。其中三相感应电机额定功率为5.5kW,额定电压380V,起动电流为额定电流的7倍。试选择接触器、熔断器、热继电器及电源开关。

答案

参考答案:

(1)接触器额定电压380,额定电流14.5A,线圈额定电压380V,可选用CJ20-40交流接触器。

(2)熔断器额定电流为50A,可选用RL1-60型熔断器,配用50A的熔体。

(3)热继电器的额定电流为14.5A,可选用JB16B20-3型热继电器,热元件电流等级为16A,它的电流调节范围为10—16A,可以将电流调整在14.5A。

(4)电源开关可选择HD型刀开关和空气开关。5.5KW380V电机的额定电流是14.5A左右,电机是重型负载,星三角启动瞬间(启动3~5秒)电流是额定电流的3-6倍,达到90A左右,可选20-25A空气开关。