问题 问答题 简答题

发电机氢冷系统正常运行时监视什么?发生异常如何处理?

答案

参考答案:

1、发电机正常运行中机内氢压保持在375~435KPA之间,高于435KPA或低于375KPA将报警,高于435KPA,可开启排气阀排去部分氢气,降压到正常值,氢气压力降低至380KPA时应向发电机内补氢气,补氢气量19m3天,超过此限应检漏。

2、发电机氢气纯度最低限值90%,低于此限值,应向机内补氢气提高纯度。

3、发电机正常运行中应投入氢气去湿装置,否则应加强氢气化验。

4、发电机正常运行中要使氢冷系统良好运行,必须保证密封油系统正常运行,应注意监视差压在34~55KPA之间,否则进行调整。

5、发电机正常运行中四台氢冷汽投入运行,一台氢冷器退出运行,发电机带负荷不得超过80%。

单项选择题
判断题