简述主厂房6KV母线电源正常倒换操作步骤?
答案
参考答案:
1、6KV母线由工作电源倒至备用电源运行:
1)将该母线备用电源自投方式开关切至手动位置;
2)检查该母线备用电源自投方式开关“手动”指示灯亮;
3)合上该母线备用分支开关,检查分支电流正常;
4)检查该母线工作分支开关确已跳闸,分支电流为0。
2、备用倒至工作:
1)将该母线备用电源自投方式开关切至自动位置;
2)检查该母线备用电源自投方式开关“自动”指示灯亮;
3)合上该母线工作分支开关,检查分支电源正常;
4)检查该母线备用分支开关确已跳闸,分支电流为0。