问题 问答题 简答题

6KVⅠ段电源开关跳闸如何处理?

答案

参考答案:

1、检查备用电源是否自投。

2、如果母线失电,应检查无“6、3KV母线工作电源进线分支过流”、“6、3KV母线备用电源进线分支过流”“6、3KV母线S-S变闭锁”信号,如确无任何保护动作信号,可用备用电源开关对失电母线强送电一次,不成功不得再送。

3、如果母线失电,应将该段负荷切至另一路电源供电。

4、如失电母线停电,测量绝缘,通知检修,故障消除后,用高备变对母线送电,并逐不恢复负荷。