问题 问答题 简答题

简述#5机6KV Ⅳ段母线失电,5640开关不自投的处理?

答案

参考答案:

1、首先检查无“工作分支过流”、“备用分支过流”“S/S切换闭锁”,报警及无任何保护动作,5604确已拉开,强合5640开关。

2、若5640开关强合不成功,应将Ⅳ负荷倒至备用负荷运行。

3、拉开#5机6KV Ⅳ段所有负荷,对#5机6KV Ⅳ段停电。

4、测量绝缘,查找出故障点,交给检修处理。