问题 问答题

某房地产开发项目占地8000m2,总建筑面积12000m2,工程抗震设防烈度为8度。施工中主要用水量分别是:混凝土和砂浆搅拌用水、现场生活用水、消防用水,日最大混凝土浇筑量为2000m3。施工中主要用电设施分别是:塔式起重机3台,36kW×3=108kW:搅拌机2台,10kW×2=20kW;卷扬机2台,7.5kW×2=15kW:振捣机3台,10kW×3=30kW;打夯机8台,3kW×8=12kW;电焊机 4台,20kW×4=80kW:电锯、电刨等50kW:照明用电50kW(其中未预计的施工用水系数K1取 1.05,用水不均衡系数K2取1.5,施工用水定额取250L/班,每天工作2班,施工现场高峰昼夜人数约 180人,施工现场和生活区生活用水定额取30L/人·班,现场设生活区,生活区居民人数约300人,施工现场面积小于25ha,管网中水流速度取1.5m/s,电动机的平均系数取0.75)。

问题1. 1.计算该施工项目的用水量。

2.计算该施工项目的供水管径。

3.计算该施工项目的用电量。

答案

参考答案:

1.用水量计算如下:

(1)现场施工用水量:按日用水量最大的浇筑混凝土工程计算q1

q1=K1∑(Q1N1)K2/(3600×8)=(1.05×2000×250×1.5)/(3600×8)≈27.34(L/s)

(2)由于施工中不使用特殊机械,故不计算q2

(3)施工现场生活用水量:

q3=P1N3K4/(3600×8×t)=(180×30×1.5)/(3600×8×2)≈0.14(L/s)

(4)生活区生活用水量:

q4=P2N4K5/(24×3600)=(300×30×1.5)/(24×3600)≈0.16(L/s)

(5)消防用水量:

最小10L/s;由于施工现场面积小于25ha,故q5取10L/s。

(6)总用水量的计算:

由于q1+q2+q3+q4=27.34+0+0.14+0.16=27.64(L/s)>q5=10(L/s)

则总用水量Q=q1+q2+q3+q4=27.64(L/s)

(7)再加上10%的漏水损失,

最后总用水量=Q×1.1=27.64×1.1≈30.40。(L/s)

2.供水管径计算:

故选用Φ160的上水管即可。

3.用电量计算:

采用公式P=1.05~1.10(K1∑P1cos十K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

根据题意,K1取0.6,K2取0.6,

P=1.05×[0.6×(108+20+15+30+12+50)+0.6×80+50]=250.95(kVA)

选用SL1260/10变压器1台。

选择题
单项选择题