问题 问答题

试给出以下案例的安全整改措施:
××年××月××日5时,某水库仓库突然起火,正当职工和驻地农民准备救火时,突然发生爆炸,死亡10人,受伤16人。强大的冲击波摧毁了大片的房屋,88间房屋变成废墟,水库办公室、库房、机房夷为平地,烧毁大片麦地,引起电线起火。
事故原因分析
该仓库管委会违反规定储存爆炸晶,在办公室后院不到100m2库房的楼上存放硝铵炸药500kg,雷管5000余枚,导火索4000m以上,同时存放棉花4000kg。棉花与炸药、雷管距离不足1m,库房距农宅7m,库内电气为非防爆型,电线老化,导体裸露。这次事故就是由于库内配电盘漏电,产生火花,引燃棉花,引起雷管、炸药爆炸。

答案

参考答案:

解析:安全整改措施 (1)存放爆炸危险品的仓库电气照明、线路、安全距离等必须要符合安全设计规范的要求,不符合要求的仓库不得存放爆炸危险品。 (2)要按单品种专库存放或分组存放规定存放爆炸危险品,不同类的产品不得同库存放。雷管、炸药绝对不能同库存放;纸张、棉花等易燃品不得与爆炸品混存在同一库内。 (3)在发生爆炸危险时,无关人员不得进入危险区。