问题 问答题 简答题

6502电气集中排列由XD至ⅢG的接车进路,结果进路锁闭了,所有的按钮表示灯和进路排列表示灯都灭灯,但信号不来表示。这个故障应如何分析与处理?

答案

参考答案:

分析的步骤与方法:

1.进路锁闭,说明FKJ已经励磁吸起。

2.XDLA按钮表示灯灭灯,说明FKJ吸起后又失磁落下。

3.FKJ吸起后又落下,这说明LXJ曾经吸起过;信号不来表示,说明LXJ不能保持吸起。

4.LXJ不能保持吸起,一般是由于允许灯光的灯泡被烧坏所造成的。更换灯泡可使故障消除。