问题 问答题

励磁系统“过压保护”动作后的处理、原因分析、消缺。

答案

参考答案:(1)励磁系统“过压保护”是指转子过电压保护动作。转子过电压保护动作包括正相过电压(例如当发电机处于滑极等非正常运行状态时,将在转子回路中产生很高的感应电压)保护动作和反相过电压保护动作。  (2)过压保护动作时,显示屏会闪烁报警,灭磁柜过压保护指示灯被点亮。  (3)过压保护装置主要通过Zno来吸收各种情况下转子上可能产生的正、反相过电压。每次出现“过压保护”信号后,应及时将信号复归,以备下次能正常地动作和计数。另外,还需检查压敏电阻上串联的熔断器,若熔断指示点已弹出则应更换,并检查与其串联的压敏电阻是否完好。为了准确记录过压保护动作次数,计数器不能被随意清零。需要说明的是,当灭磁开关带负荷分断时,“过压保护”信号也将动作。  (4)检查过压保护动作的原因,并作相应处理。