单项选择题
某高层框架-剪力墙结构底层内柱如图所示,其横截面为600mm×1650mm,柱的混凝土强度等级为C60,相应于作用的标准组合时的柱轴力Fk=16000kN,弯矩Mk=200kN·m,柱网尺寸为7m×9.45m,采用平板式筏形基础,作用的标准组合下地基净反力为242kPa。基本组合由永久作用控制。筏板的混凝土强度等级为C30,筏板厚为1.2m,柱下局部板厚为1.8m。取as=50mm。
筏板变厚度处,冲切临界截面上最大剪应力τmax(kPa),与下列何项数值最为接近?()
提示:忽略柱根弯矩的影响。
A.441
B.596
C.571
D.423
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《建筑地基基础设计规范》8.4.7条,筏板蛮厚度处忽略弯矩影响。
筏板变厚度台阶水平截面的两个边长分别为a=2.4m,b=4.0m,h0=1.15m
um=2(a+b+2h0)=2×(2.4+4.0+2×1.15)=17.4m
Fl=1.35[Nk-pk(a+2h0)(b+2h0)]
=1.35×[16000-242×(2.4+2×1.15)×(4.0+2×1.15)]
=11926kN