某建筑物中部屋面等截面挑粱L(240mm×300mm),如题图所示。屋面板传来活荷载标准值Pk=6.4kN/m,设计值p=8.96kN/m;屋面板传来静荷载和梁自重标准值gk=16kN/m,设计值g=19.2kN/m。

墙体采用MU10蒸压粉煤灰砖、M5砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,试问,L梁下局部受压承载力验算结果(Nl≤ηγfAl),其左右端项数值与下列()组最为接近。

A.41.4kN<136.08kN

B.73.8kN<136.08kN

C.82.8kN<108.86kN

D.82.8kN<136.08kN

答案

参考答案:D

解析:

Al=1.2bh=1.2×240×300=86400mm2

由规范7.4.4,η=0.7,γ=1.5

Nl=ηγfAl=0.7×1.5×1.5×86400=136.08kN

又 ∵R1=[1.2×16+1.4×6.4]×(1.38+0.09)=41.395kN

Nl=2R1=2×41.395=82.79kN