问题 单项选择题

某三层入口雨篷尺寸及做法如题图,雨篷板厚h=80m,雨篷梁bb×hb=370mm×300mm,雨篷板作用有恒载3.0kN/m2,均布活载0.7kN/m2,墙自重7.37kN/m2(均为标准值)。支承雨篷的外纵墙另侧为楼梯间,必须考虑检修荷载组合。

对该雨篷进行抗倾覆验算时,倾覆力矩与()项数值最为接近。

A.7.04kN·m

B.5.05kN·m

C.6.94kN·m

D.8.75kN·m

答案

参考答案:A

解析:

l0=370mm<2.2hb=2.2×300=660mm,应用《规范》式(7.4.2-2)得

x0=0.13l1=0.13×370=48.1mm

考虑检修荷载时的倾覆力矩:

根据《建筑结构荷载规范》4.5.1条的规定,因雨篷宽2.8m,应取1个1.0kN的集中力,作用在雨篷的端头,最不利位置处

M0v=1.2×3.0×2.8×(1.0+0.048)2/2+1.4×1.0×(1.0+0.048)=7.00kN·m

考虑活载的倾覆力矩:

M0v=1.2×3.0×2.8×(1.0+0.048)2/2+1.4×0.7×2.8×(1.0+0.048)2/2

=7.04kN·m

取两者中的较大者,故M0v=7.04kN·m。