(四)

[背景资料]

某旧房改造工程,建筑面积5000m2,砖混结构,该工程总共7层,1层层高4m,2~7层为标准层,施工内容为:外墙饰面砖、屋面卷材防水、室内门窗、吊顶、隔墙、涂饰等工程,精装修交工,业主提出在正门处增加雨篷。2008年5月25日开工,2008年12月31日竣工。

事件1:7月份正值当地多雨季节,项目部赶在多雨季节到来之前完成了屋面防水施工,一场大雨过后,项目部检查屋面防水时,发现女儿墙泛水处出现渗水现象。

事件2:项目经理看见施工人员进出不方便,于是提前2天拆除雨篷模板及支撑立柱,当天中午粘贴外墙饰面砖的工人,将吊篮停在雨篷上,工人刚踏进室内,一声响声雨篷断裂。

事件3:施工单位在工程完工之后,立即请了一家具有检测资质的检测单位进行室内环境质量验收。

事件1屋面防水卷材女儿墙泛水处如何施工?

答案

参考答案:

事件1屋面防水卷材女儿墙泛水处的施工质量要点是:

屋面与女儿墙交接处应做成圆弧。泛水处应增设附加层。铺贴泛水处的卷材应采取满粘法;砖墙上的卷材收头裁齐,可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理;也可压入凹槽内固定密封,凹槽与屋面找平层的距离不应小于250mm,凹槽上部墙体应做防水处理。