问题 问答题

(四)

[背景资料]

某旧房改造工程,建筑面积5000m2,砖混结构,该工程总共7层,1层层高4m,2~7层为标准层,施工内容为:外墙饰面砖、屋面卷材防水、室内门窗、吊顶、隔墙、涂饰等工程,精装修交工,业主提出在正门处增加雨篷。2008年5月25日开工,2008年12月31日竣工。

事件1:7月份正值当地多雨季节,项目部赶在多雨季节到来之前完成了屋面防水施工,一场大雨过后,项目部检查屋面防水时,发现女儿墙泛水处出现渗水现象。

事件2:项目经理看见施工人员进出不方便,于是提前2天拆除雨篷模板及支撑立柱,当天中午粘贴外墙饰面砖的工人,将吊篮停在雨篷上,工人刚踏进室内,一声响声雨篷断裂。

事件3:施工单位在工程完工之后,立即请了一家具有检测资质的检测单位进行室内环境质量验收。

施工单位检测时间正确吗?说明理由及检测程序。

答案

参考答案:

不正确,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。

室内环境验收的程序是:建筑装饰装修工程验收时,应抽查有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。检测点因距离内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道通风口。