问题 问答题 简答题

分合电动隔离开关的操作过程中,如发生未分合到位、动静触头放电时应如何处理?

答案

参考答案:应立即进行手动操作,将动静触头分合到位,并检查触头是否好,然后再进行检查处理;

检查内容如下:

(1)三相操作电源是否正常;

(2)开关辅助接点是否接触不良;

(3)限位开关接触不良;

(4)接触器或电动机故障;

(5)机构卡阻;

(6)操作回路断线,端子松动等;

(7)上述故障不能处理的,则汇报停电处理。

单项选择题