1.每一结构或构件至少均匀布置3个测点。当3个拔出力中的最大拔出力和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时,仅布置3个测点即可;当最大拔出力或最小拔出力与中间值之差大于中间值的15%(包括两者均大于中间值的15%)时,应在最小拔出力测点附近再加测2个测点;
2.测点宜布置在构件混凝土成型的侧面,混凝土成型的侧面确实无法布置测点时,可在混凝土成型的
顶面布置测点。此时,应用电动磨平机将测点部位混凝土打磨平整,不平整度在100MM长度内不大于0.2MM;
3.在构件的受力较大及薄弱部位应布置测点,相邻两测点的间距不应小于250MM,测点距构件边缘不应小于100MM;
4.检测面应为原状混凝土面,不应有装饰层、疏松层、浮浆、油垢,否则应将装饰层、疏松层和杂物清除,并将残留的粉末和碎屑清理干净;
5.测点应避开接缝、蜂窝、麻面部位和混凝土表层的钢筋、预埋件。