问题
问答题
某锅炉厂设施安装完成后,在对辅助设备及管道安装进行质量验收时,施工单位视以下情况,请给出相应的检查评定结论意见。
(1)风机试运转时,滑动轴承温升为80℃。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(2)离心式水泵的泵体水平度以及联轴器同心度径向位移经抽测,允许偏差项目如表4-3所示。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
表4-3 离心式水泵径向位移允许偏差值
|
(4)对手摇泵安装高度无设计要求,经测量,该锅炉厂的手摇泵的泵中心距地面500mm。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(5)送、引风机的传动部位设置了安全防护装置。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
(6)对注水器安装高度无设计要求,经测量,该锅炉厂的注水器中心距地面1.1m。请给出检查评定结论意见,并简述其理由。
答案
参考答案:案例分析如下。 表4-6 锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法
(1)不合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中主控项目的规定:“风机试运转,轴承温升应符合下列规定。①滑动轴承,温度最高不得超过60℃。②滚动轴承,温度最高不得超过80℃。”该锅炉厂为滑动轴承,但温升却达到了80℃,超过了规定的60℃,因此检查评定结论意见为不合格。
(2)合格。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)中一般项目的规定:“锅炉辅助设备安装的允许偏差和检验方法应符合表4-6的规定。”因此检查评定结论意见为合格。