某大区电力系统2010年规划有关数据如下:
最高供电负荷(PG):55500MW(控制月份12月,未计厂用电和线损)
各项备用率:取最高发电负荷的(%)值
负荷备用 2%
事故备用 10%
检修备用 8%
控制月份:
受阻容量(Psh)100MW
空闲容量(Pk)2000MW
厂用电、线损率(%):7.5%
经过电力平衡计算,控制月份电力供需正好平衡。
该电力系统控制月份总备用容量(Pb)是( )。
A.11000MW;
B.14000MW;
C.13000MW;
D.12000MW。
答案
参考答案:D
解析: Pb=PF(2+10+8)%=60000×20%=12000(MW)