某煤电联营坑口火力发电厂,采用交流500kV电压等级、二回出线将电厂电力送到受端负荷中心变电所,送电线路长度(1)250km,每公里电容(C)0.0126336F,为限制工频过电压和潜供电流要在每条500kV线路受端侧装设150Mvar高压并联电抗器。请分析和计算以下问题。
按电网最高工作电压计算,线路每公里充电功率(Qc)是( )。
A.1.20Mvar;
B.1.10Mvar;
C.1.00Mvar;
D.0.90Mvar。
答案
参考答案:A
解析: QC=ωCU2=2πfCU2=2×3.14×50×0.0126336×10-6×5502=1.2(Mvar)