问题
单项选择题
已知某电厂发电机经220kV输电线路接于受端无限大系统母线,已归算到基准值的标么值参数如下(见图16-1):
发电机输入系统的功率可按以下公式计算
式中 P—有功功率标么值;
XΣ—系统的综合电抗标么值;
δ—相量E与U之间的夹角(≤90°)。
系统的综合电抗标么值(XΣ)是()。
A.0.982
B.1.120
C.1.364
D.1.486
答案
参考答案:D
