某大区电力系统2010年规划有关数据如下:
最高供电负荷(PG):55500MW(控制月份12月,未计厂用电和线损)
各项备用率:取最高发电负荷的(%)值
负荷备用 2%
事故备用 10%
检修备用 8%
控制月份:
受阻容量(Psh)100MW
空闲容量(Pk)2000MW
厂用电、线损率(%):7.5%
经过电力平衡计算,控制月份电力供需正好平衡。
该电力系统2010年最高发电负荷(PF)是()。
A.60000MW
B.65000MW
C.55000MW
D.70000MW
答案
参考答案:A
解析:
(1)PG=PF(1-%)
式中PG—供电负荷,55500MW;
PF—发电负荷;
%—厂用电线损率,7.5%。