问题
问答题
Ⅲ.电气安装工程
某贵宾室照明系统中一回路如图1-5所示。
表1-13数据为计算该照明工程的相关费用。
说明:
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来,配电箱为嵌入式安装。
2.管路均为镀锌钢管φ20沿墙、顶板暗配,顶管敷管标高4.50m。管内穿阻燃绝缘导线ZRBV-500-1.5mm2。
3.开关控制装饰灯FZS-164为隔一控一。
4.配管水平长度见图示括号内数字,单位为m。
表1-13 照明工程相关费用表
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 安装费(元) | 主材 | |||||
人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 单价(元) | 消耗量 | |||
1 | 镀锌钢管φ20沿砖、 混凝土结构暗配 | m | 1.98 | 0.58 | 0.20 | 0.71 | 0.59 | 4.50 | 1.03 |
2 | 管内穿阻燃绝缘 导线ZRBV-15mm2 | m | 0.30 | 0.18 | 0 | 0.11 | 0.09 | 1.20 | 1.16 |
3 | 接线盒暗装 | 个 | 1.20 | 2.20 | 0 | 0.43 | 0.36 | 2.40 | 1.02 |
4 | 开关盒暗装 | 个 | 1.20 | 2.20 | 0 | 0.43 | 0.36 | 2.40 | 1.02 |
[问题]
依据上述相关费用数据计算镀锌钢管敷设项目和管内穿线项目的工程量清单综合单价,并分别填入表1-15和1-16中.
答案
参考答案:
填分部分项工程量清单综合单价计算表(表8、表9)。
解析:
工程量清单计量与计价。
[解题思路分析]
1.解答此类题时,最容易得分的地方是项目编码和计量单位的填写,这些不应该丢分。
2.有关的计算方法,考生可参照参考答案:来理解。