浪涌保护器连接导线长度有何要求?在什么情况下在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置?
答案
参考答案:浪涌保护器连接导线长度不宜大于0.5m;当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m,限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时。
浪涌保护器连接导线长度有何要求?在什么情况下在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置?