问题 单项选择题

某高度为50m的高层剪力墙结构,抗震等级为二级,其中一底部墙肢的截面尺寸如右图所示:混凝土强度等级为C30,剪力墙采用对称配筋,纵向钢筋为HRB335钢,竖向和水平分布钢筋为HPB235钢。as=as’=25mm。

已知某一组考虑地震作用组合的弯矩设计值为28000kN·m,轴力设计值为3200kN,大偏心受压;墙体竖向分布筋为双排φ10@200,分布筋配筋率为pw=0.314%。试判定受压区高度x(mm)最接近于()项数值。

A.917

B.957

C.839

D.1024

答案

参考答案:B

解析:

1.查《高2010》表7.2.14轴压比限值为0.6

,满足要求

2.根据《高2010》表7.2.15,纵筋配筋范围沿墙肢方向的长度为

3.hwo=hw-as’=6000-300=5700mm

查《高2010》7.2.17第一款,ρw=0.314%>Pwmin=0.25%,满足要求

4.配筋计算:大偏心受压,fy·As=fy’As’,由式(7.2.8—1):

将Nc,NSW代入(7.2.8—1)式得:

解出x=957mm<ξb·hwo=0.55×5700=3135mm2

多项选择题