问题
单项选择题
某高度为50m的高层剪力墙结构,抗震等级为二级,其中一底部墙肢的截面尺寸如右图所示:混凝土强度等级为C30,剪力墙采用对称配筋,纵向钢筋为HRB335钢,竖向和水平分布钢筋为HPB235钢。as=as’=25mm。
已知某一组考虑地震作用组合的弯矩设计值为28000kN·m,轴力设计值为3200kN,大偏心受压;墙体竖向分布筋为双排φ10@200,分布筋配筋率为pw=0.314%。试判定受压区高度x(mm)最接近于()项数值。
A.917
B.957
C.839
D.1024
答案
参考答案:B
解析:
1.查《高2010》表7.2.14轴压比限值为0.6
,满足要求
2.根据《高2010》表7.2.15,纵筋配筋范围沿墙肢方向的长度为
3.hwo=hw-as’=6000-300=5700mm
查《高2010》7.2.17第一款,ρw=0.314%>Pwmin=0.25%,满足要求
4.配筋计算:大偏心受压,fy·As=fy’As’,由式(7.2.8—1):
将Nc,NSW代入(7.2.8—1)式得:
解出x=957mm<ξb·hwo=0.55×5700=3135mm2