非抗震设计的某高层房屋采用配筋混凝土砌块砌体剪力墙承重,其中一墙肢墙高4.4m,截面尺寸为190mm×5500mm,单排孔混凝土砌块为MU20(砌块孔洞率45%),Mb15水泥混合砂浆对孔砌筑,灌孔混凝土为Cb30,灌孔率为100%,砌体施工质量控制等级B级。墙体竖向主筋、竖向分布筋采用HRB335级钢筋,墙体水平分布筋用HPB300级钢筋。结构安全等级为二级。取。
假定fg=6.95N/mm;fvg=0.581N/mm;若该剪力墙墙肢的竖向分布筋为14@600,ρw=0.135Ko,剪力墙的竖向受拉、受压主筋采用对称配筋,剪力墙墙肢承受的内力设计值N=1935kN(压力),M=1770kN·m,V=400.0kN。试问,该墙肢的竖向受压主筋
配置,应为下列何项数值才能满足要求,且较为经济合理。()
提示:为简化计算,规范式(9.2.4-1)中,∑fsiAsi=fywρw(h0-1.5x)b,其中ρw为竖向分布钢筋的配筋率;b为墙肢厚度,fyw为竖向分布筋的强度设计值;规范式(9.2.42)中,∑fsiSsi=0.5fywρwb(h0-1.5x)2。
A.
B.
C.
D.
参考答案:A
解析:
解答如下:
根据《砌体结构设计规范》9.2.4条、8.2.4条:
由规范式(9.2.4-1),及提示知,∑fsiAsi=fywρw(h0-1.5x)6。假定为大偏压,可得:
故假定成立,属于大偏压。
由规范式(9.2.4-2),及提示,∑fsiSsi=0.5fywρwb(h0-1.5x)2:
NeN=1935×3366.3=6513.8kN·m
0.5fywρwb(h0-1.5x)2=0.5×300×0.135%×190×(5200--1.5×1626)2
=293.3kN·m
代入规范式(9.2.4-2)计算,可知:,按构造配置钢筋。
根据《砌体结构设计规范》9.4.10条第1款,配置。
提供一种简化方法计算受压区高度x,即取(h0=1.5x)b。