题1-5:某电网规划建设一座220kV变电所,安装2台主变,三侧电压为220/110/10kV。220kV、110kV为双母线接线,10kV为单母线分段接线。220kV出线4回,10kV电缆出线16回,每回长2km。110kV出线无电源。电气主接线如下图所示,请回答下列问题。
如该变电所220kV屋外配点装置采用Φ120/110[铝镁系(LDRE)]管形母线,远景220kV母线最大穿越功率为900MVA,在计及日照(环境温度35℃、海拔高度1000m以下)条件下,请计算220kV管母长期允许载流量最接近下列哪项数值?是否满足要求?()
A.2317A,不满足要求
B.2503A,满足要求
C.2663A,满足要求
D.2831A,满足要求