问题 单项选择题

某四层简支承重墙梁,如图所示。托梁截面b×hb=300mm×600mm,托梁自重标准值gkL=5.2kN/m。墙体厚度240mm,采用MU10烧结普通砖,计算高度范围内为M10混合砂浆,其余为M5混合砂浆,墙体及抹灰白重标准值为4.5kN/m2,翼墙计算宽度为1400mm,翼墙厚240mm。假定作用于每层墙顶由楼(屋)盖传来的均布恒荷载标准值gk和均布活荷载标准值qk均相同,其值分别为:gk=12.0kN/m,qk=6.0kN/m。砌体施工质量等级为B级。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。

假设顶梁截面bt×ht=240mm×180mm,墙体计算高度hw=3.0m。试问,使用阶段墙梁受剪承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近().

A.430

B.650

C.690

D.720

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》7.3.9条:,按线性插入取值:

墙梁无洞口,取ξ2=1.0;查规范表3.2.1-1,取f=1.89MPa

根据《砌体结构设计规范》7.3.3条:

1.1ln=1.1×5400=5940mm,lc=5400+2×300=6000mm

上述值取较小值,故取l0=1.1ln=5940mm

由规范式(7.3.9):

单项选择题 A2型题
单项选择题