问题 单项选择题

某部分框支剪力墙结构为钢筋混凝土结构,房屋高度80m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第三层为转换层,纵横向均有落地剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

首层某根框支角柱C1,对应于地震作用标准值作用下,其柱底轴力NEk=1100kN,重力荷载代表值作用下,其柱底轴力标准值为NGk=1950kN,不考虑风荷载。试问,柱C1配筋计算时应采用的有地震作用组合的柱底轴力设计值N(kN),与下列何项数值最为接近

A.4050
B.4485
C.4935
D.5660

答案

参考答案:A

解析: 解答如下:
查《高层建筑混凝土结构技术规程》表3.9.3,H=80m,7度,框支框架抗震等级为二级;又由高层规程10.2.6条及其条文说明,内力调整所采用的抗震等级不变,故框支柱抗震等级为二级。
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.11条第2款,抗震二级:
NEk=1.2×1100=1320kN
故:N=1.2×NGk+1.3NEk=1.2×1950+1.3×1320=4056kN