某部分框支剪力墙结构为钢筋混凝土结构,房屋高度80m。该建筑为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,Ⅱ类建筑场地。第三层为转换层,纵横向均有落地剪力墙,地下一层板顶作为上部结构的嵌固端。

第4层某框支梁上剪力墙墙肢W2的厚度为180mm,该框支梁净跨Ln=6000mm。框支梁与墙体W2交接面上考虑风荷载、地震作用组合的水平拉应力设计值σxmax=1.38MPa。试问,W2墙肢在框支梁上0.2Ln=1200mm高度范围内的水平分布筋实际配筋(双排,采用HRB335级钢筋)选择下列何项时,其钢筋截面面积A小才能满足规程要求并且最接近计算结果().

A.A

B.B

C.C

D.D

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

转换层为第3层,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.2条,第4层为剪力墙底部加强部位。

根据高层规程10.2.19条,ρsh,min=0.3%,且不小于

根据高层规程10.2.22条第3款规定,取γRE=0.85,则:

Ash=0.2lnbwγREσxmax/fyh

采用HRB335级钢筋,则:

Ash=0.2×6000×180×0.85×1.38/300=845mm2

故选用

规程10.2.22中规程公式均为非地震作用的计算式,当抗震设计时,其计算式中σ01、σ02、σxmax均应乘以)γRERE=0.85)。