问题 单项选择题

某安全等级为二级的高层建筑采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,框架柱截面尺寸均为900mm×900mm,筒体平面尺寸为11.2m×11.6m,如图所示。基础采用平板式筏形基础,板厚1.4m,筏板基础的混凝土强度等级为C30(ft=1.43N/mm2)。

提示:计算时取h0=1.35m。

柱传至基础的荷载效应由永久作用控制,相应于按作用的标准组合的内筒轴力为40000kN,作用的标准组合时的地基净反力为135kPa(已扣除筏形基础自重)。试问,当对筒体下板厚进行受冲切承载力验算时,内筒下筏板受冲切混凝土的剪应力设计值τc(kPa),与下列何项数值最为接近().

A.760

B.800

C.950

D.1000

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

根据《建筑地基基础设计规范》8.4.8条: