问题
单项选择题
某办公建筑采用钢筋混凝土叠合梁,施工阶段不加支撑,其计算简图和截面尺寸如图所示。已知预制构件混凝土强度等级为C30,叠合部分混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋采用HPB300级钢筋。第一阶段预制梁承担的静荷载标准值q1Gk=15kN/m,活荷载标准值q1Qk=18kN/m;第二阶段叠合梁承担的由面层、吊顶等产生的新增静荷载标准值q2Gk=12kN/m,活荷载标准值q2Qk=20kN/m,其准永久值组合系数为0.5。
。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。
当叠合梁纵向受拉钢筋配置,试问,当不考虑受压钢筋作用时,其纵向受拉钢筋在第二阶段荷载的准永久组合下的弯矩值M2q作用下产生的应力增量(N/mm2),与下列何项数值最为接近().
提示:预制构件正截面受弯承载力设计值M1u=190kN·m。
A.98
B.123
C.141
D.151
答案
参考答案:A
解析:
解答如下:
根据《混凝土结构设计规范》H.0.7条
由第一小题可知,M1Gk=67.5kN·m>0.35Mu=0.35×190=66.5kN·m
M2q=M2Gk+ψqM2Qk=54+0.5×90=99kN·m
由规范式(H.0.7-4):=97.23N/mm2
应注意的是,M1Gk与0.35Mu的大小的复核。当M1Gk<0.35Mu时,应将《混凝土结构设计规范》规范式(H.0.7-4)中0.5(1+h1/h)取为1.0。