问题 单项选择题

某办公建筑采用钢筋混凝土叠合梁,施工阶段不加支撑,其计算简图和截面尺寸如图所示。已知预制构件混凝土强度等级为C30,叠合部分混凝土强度等级为C30,纵筋采用HRB400级钢筋,箍筋采用HPB300级钢筋。第一阶段预制梁承担的静荷载标准值q1Gk=15kN/m,活荷载标准值q1Qk=18kN/m;第二阶段叠合梁承担的由面层、吊顶等产生的新增静荷载标准值q2Gk=12kN/m,活荷载标准值q2Qk=20kN/m,其准永久值组合系数为0.5。

。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。

试问,该叠合梁跨中基本组合的弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近().

A.270

B.290

C.312

D.411

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

根据《混凝土结构设计规范》H.0.2条:

可变荷载控制:

M=1.2×(67.5+54)+1.4×90=271.8kN·m

永久荷载控制:

M=1.35×(67.5+54)+1.4×0.7×90=252.225kN·m

上述值取较大值,故取M=271.8kN·m